О вытяжной системе проектора

Все вопросы, консультации, обмен опытом по цифровым кинопроекторам обсуждаем в этом разделе

Модератор: fiba na44i

О вытяжной системе проектора

Сообщение teo37 » 07 ноя 2017 17:56

Добрый день. У меня тут проектор Барко DP2K-20C больше месяца в работе, а вытяжную систему так и не сделали. То есть в нем просто работает вентилятор и дует в кинопроекторную. Расскажите мне чем это вредно и можно ли так вообще работать :neutral: :0213:
teo37
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2017 11:33
Откуда: Фурманов

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Dezmond » 07 ноя 2017 18:04

эм. а кто инсталлятор? что он говорит?
Последний раз редактировалось Dezmond 07 ноя 2017 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Dezmond
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2016 20:32
Откуда: Тамбов

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение teo37 » 07 ноя 2017 18:12

Да никто ничего не говорит, потому что начальство про это и подзабило, ждут случая чтобы установить вытяжку. Лампа греется до 39 градусов обычно, она ушио на 4кВт, пока работает на 3 кВт. Вентилятор то сам по себе работает, а я хз
teo37
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2017 11:33
Откуда: Фурманов

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Sergey01 » 07 ноя 2017 18:32

teo37 писал(а):лампа греется до 39 градусов обычно,

Зачем вам вытяжка - у вас лампу в руках держать можно. :D
teo37 писал(а):ушио на 4кВт, пока работает на 3 кВт.

Не удивляйтесь не стабильной дуге и эрозии анода.
Последний раз редактировалось Sergey01 07 ноя 2017 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Sergey01
Пользователь
 
Сообщения: 1181
Изображения: 15
Зарегистрирован: 31 авг 2006 15:29
Откуда: Свердловская обл.

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение teo37 » 07 ноя 2017 18:42

для Ushio 4000W DXL-40BAF это нормально, она же свеженькая еще
teo37
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2017 11:33
Откуда: Фурманов

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Борис_Ко » 08 ноя 2017 06:27

Вот 20-е Барки не пробовал в "полнакала" без внешней вытяжки, а 23-е и 32-е со своими штатными 4 кВт и 6 кВт не хотят без дополнительных вентиляторов работать - сразу орут благим матом! Проектор сам увидит: хватает ли ему "выхлопа", температуру померяет там-сям, флажок проверит... Хотя в условиях эксплуатации четко написано, какой производительности нужен внешний вентилятор. Поэтому (ИМХО!) надо ставить!!!
Аватара пользователя
Борис_Ко
Пользователь
 
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 19 май 2014 13:10
Откуда: Челябинск
Кинотеатр: ЭТАЖ + АЛМАЗ

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Nikola21 » 08 ноя 2017 10:08

А где можно посмотреть производительность на Барко 10s, в инструкции чёт не нашёл, или так подскажите какую производительность взять?
Nikola21
Пользователь
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 04 сен 2013 12:05

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Борис_Ко » 08 ноя 2017 11:15

У меня нет 10-х. Открываете Installation Manual на свой проектор, в главе Installation Requirements есть параграф Cooling Requirements. Вот там четко написано, что установка внешнего вентилятора является MANDATORY и указана производительность требуемая.
Аватара пользователя
Борис_Ко
Пользователь
 
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 19 май 2014 13:10
Откуда: Челябинск
Кинотеатр: ЭТАЖ + АЛМАЗ

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение андрей березкин » 08 ноя 2017 11:46

эм. а кто инсталлятор? что он говорит?


империя "озермана"


То есть в нем просто работает вентилятор и дует в кинопроекторную. Расскажите мне чем это вредно и можно ли так вообще работать  


Придет лето, в аппаратной будет... (догадаетесь сами)
андрей березкин
Пользователь
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 01 май 2013 20:06
Откуда: ивановская.обл.палех
Кинотеатр: п..Палех,Ивановская область, Дом культур

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение teo37 » 08 ноя 2017 13:29

А у нас в аппаратной даже летом прохладно, а сейчас так вообще холодно. Лампа на проекторе как отопление работает)

Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Борис_Ко писал(а):Вот 20-е Барки не пробовал в "полнакала" без внешней вытяжки, а 23-е и 32-е со своими штатными 4 кВт и 6 кВт не хотят без дополнительных вентиляторов работать - сразу орут благим матом! Проектор сам увидит: хватает ли ему "выхлопа", температуру померяет там-сям, флажок проверит... Хотя в условиях эксплуатации четко написано, какой производительности нужен внешний вентилятор. Поэтому (ИМХО!) надо ставить!!!


Борис, то есть я так понимаю, что если вентилятор просто так крутит в помещение то он работает не на полную мощность, в плане вытяжки? И нужно обязательно подключать его в трубу вентиляции?
Датчик температуры на Lamp показывает обычно 39 градусов.
teo37
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2017 11:33
Откуда: Фурманов

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение almaximov » 08 ноя 2017 15:07

39 градусов на лампе это ж вообще ни о чём, у меня на интеграторе 65, а на выхлопе 50-60, в зависимости от мощности (2D или 3D). тоже дует в аппаратную, выше 26 в помещении не бывает, что зимой, что летом
almaximov
Пользователь
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 ноя 2016 15:36
Откуда: Вологодская область
Кинотеатр: ККЗ "Волго-Балт"
Должность: киномеханик

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Sergey01 » 08 ноя 2017 15:24

teo37 писал(а):А у нас в аппаратной даже летом прохладно, а сейчас так вообще холодно.


И отопления нет? Низкая температура в аппаратной приведет к растрескиванию или быстрому помутнению отражателя да и остальным элементам проектора не поздоровится.
Аватара пользователя
Sergey01
Пользователь
 
Сообщения: 1181
Изображения: 15
Зарегистрирован: 31 авг 2006 15:29
Откуда: Свердловская обл.

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение lomix » 08 ноя 2017 17:52

Низкая температура в аппаратной приведет к растрескиванию или быстрому помутнению отражателя да и остальным элементам проектора не поздоровится.

На сколько низкая? Какова должна быть температура в аппаратной?
У нас, например, 17-20 градусов. На DP2К-10s, для отвода тепла, стоит гофра-труба с вытяжным вентилятором «ракушка», а, т.к. в помещении нет окон и почему-то не предусмотрен какой-либо приток воздуха, то для подачи Оного стоИт кондишн, работающий на 17 градусов.
lomix
Пользователь
 
Сообщения: 47
Изображения: 0
Зарегистрирован: 11 апр 2016 04:54
Откуда: Ч.Р.

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение Sergey01 » 08 ноя 2017 18:33

ниже 12 плохо ибо на горячий отражатель дуть холодным воздухом плохо
Аватара пользователя
Sergey01
Пользователь
 
Сообщения: 1181
Изображения: 15
Зарегистрирован: 31 авг 2006 15:29
Откуда: Свердловская обл.

Re: О вытяжной системе проектора

Сообщение teo37 » 08 ноя 2017 19:07

Sergey01 писал(а):
teo37 писал(а):А у нас в аппаратной даже летом прохладно, а сейчас так вообще холодно.


И отопления нет? Низкая температура в аппаратной приведет к растрескиванию или быстрому помутнению отражателя да и остальным элементам проектора не поздоровится.


Отопление только в соседних помещениях, так что температура в проекторной ощущается как градусов 12-15 при выключенной лампе. Точно еще не замерял :?
teo37
Пользователь
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2017 11:33
Откуда: Фурманов

След.

Вернуться в Цифровые кинопроекторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1